清理,如果超過30公分就別指望熱了,熱量都散到樓下家庭去了,可能還沒達到熱平衡、如果地暖才燒幾天的話。
4,這個問題好解決、地暖循環壓力不足、雜物阻礙了水流
3,需要加裝循環泵
5,排除里面有氣泡后,里面水垢,也可能是地暖管下面的保溫層有問題,我是專門做水暖的、地暖鋪設的時候管距離太大、進水溫度40度的話你好、只要注意門窗緊閉,你再確認下主管道進水溫度(注意區分主管道的進水和回水管)
2,請繼續觀察
6、你家的地暖可能需要清洗,所以不熱:
1,確實有點低了
這時候保溫性會更好一些不應該這樣的
最少當您進入室內的第一感覺應該是舒服,采暖的面積也會小一些,與冷熱無關
同時當裝修后可能室內東西多了
你好,地暖這種采暖方式看著雖然簡單,但它的安裝也是有規矩的,地暖在安裝時要求每路分水器的地暖管長不得超過80米,短不得小于45米,地暖管過長會使水不循環,太短會短路的!
至于你家的情況,應該是有短路的地方。也就是分水器有一路的地暖管小于45米!
房子保溫度如何??是毛坯房還是簡單裝修了??窗戶應該不會都開著吧??家里應該不漏風吧??裝了溫控面板嗎》??鍋爐調到多少的溫度????問題說詳細點